 Заголовок сообщения: Значение признака в CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:41 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 18 2009, 06:23
Сообщения: 36
Доброе время суток!
Подскажите плиз!
При планировании в тр. KE11 настроен профиль где указываем период, версию, завод и т.д. На всех заводах, кроме одного, выскакивает ошибка: «Значение 1000 4020 для признака PRCTR (МВП) отсутствует.» Посылает на «Ведение признаков» но что там не так, я не могу понять. МВП есть, деривация Завод = МВП есть, там все прописано верно!
Нид хелп!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Значение признака в CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:10 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 18 2008, 18:21
Сообщения: 168
Ну судя по сообщению у вас в КЕ 1000 не существует в системе МВП 4020. Такое МВП точно создано?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Значение признака в CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:15 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 18 2009, 06:23
Сообщения: 36
gr написал(а):
Ну судя по сообщению у вас в КЕ 1000 не существует в системе МВП 4020. Такое МВП точно создано?

Точно! прописана и принадлежность к БЕ и КЕ.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Значение признака в CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:35 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 18 2008, 18:21
Сообщения: 168
Ну проверьте под отладкой (Точка остановки - фун. модуль KEDR_DERIVE_CHARACTERISTICS, где DEBUG-SHOW_TRACE присвойте 'X') или в тесте деривации, указав завод 4020 (тр. KEDR, кнопка F8)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Значение признака в CO-PA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 09:34 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, май 18 2009, 06:23
Сообщения: 36
Спасибо за помощь!
Вопрос снят. Дело было в деривации заводов к МВП, версии планирования и даты деривации в этой версии в учете результатов.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB