Добрый день
Есть бак у которого есть толщина стенки после которой он подлежит замене, соответственно нужно создать счётчик для фиксации изменения толщины в меньшую сторону.
При достижении толщины менее определенного значения требуется создать заказ ТОРО.
Мы создали такой счётчик и указали в нем опцию "Счёт в обратном направлении". При указании данного счётчика в плане предупредительного ТОРО выходит сообщение "Обратные счетчики не разрешены" IP124.
В интернете нашли что решение описано в примечании к ноте OSS 115087 . Но данная нота у нас не открывается.

Как Вы решали подобные проблемы со счётчиками в обратном направлении ?.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обратные счетчики не разрешены при создании плана ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2024, 11:19 
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщения: 1580
Откуда: Москва, Минск
Пол: Мужской
Привет! Вот вся инф из ноты:

115087 - Maintenance plans for counters running backwards

Symptom
You want to set up maintenance plans for a counter with decreasing counter readings. This is currently not possible.

Other Terms
Maintenance plan, IP01, IP02, IP15, IP41, IP42, IP43, IP50, maintenance item, IP04, IP05, IP17, SAPMIPM0, MM-SRV, IP124
Maintenance plan scheduling, scheduling, maintenance plan

Reason and Prerequisites
Solution
If you want to enter a maintenance plan for an object with decreasing counter readings, you must define a second counter for this object that runs forwards.When you enter counter readings for the counter running backwards, the difference amounts must be entered correspondingly for the second counter.The maintenance plans are then set up for the counter running forwards.

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обратные счетчики не разрешены при создании плана ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2024, 16:30 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, апр 13 2006, 15:58
Сообщения: 110
Откуда: Новодвинск Арханг. обл.
Пол: Мужской
Спасибо за ноту. Нашли также решение в англоязычном интернете.
Сделали следующие действия:
Создать счетчик обратного отсчета, в котором мы будем указывать данные по измерению.
Далее необходимо создать второй счетчик(обычный), который в дальнейшем и будет работать с планом ТОРО.
Для связки двух счетчиков необходимо перейти во второй счетчик, в нем мы нажимаем кнопку "Детали"(после поля Передача). В открывшемся окне выбираем "Присвоить вручную", где указываем номер первого счетчика и дату привязки.
Создаем план и тех. карту для необходимой ЕО, в план добавляем второй счетчик.
При создании документа измерений для первого счетчика, в котором мы указываем точное значение измерения, данные автоматически попадают в документ измерений второго счетчика, в виде разницы между предыдущим значением и текущим.

Проблема решена.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB